一注技术作图设备题的一些疑问,求教
caoy


发贴: 79



2012-05-23 17:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 caoy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看了前面的一些帖子,觉得技术作图最后一题设备作图还是有很多不确定的地方:

一、关于配电室防火门

前面很多人都把它归在甲级防火门,
a、可是查了一下《电规》和《2009技术措施》,是“位于高层主体内,开向其它房间是甲级防火门,通向过道为乙级防火门“(《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008,p25),而且是黑体字的强条。但不知对超高层建筑如何规定。
b、教材《2012建筑技术设计应试指南》上有一个相近的例题,252页,也是超高层标准层,关于防火门的选择题是1甲6乙,可图上没标配电室的防火门,选择题说明居然与答案不符合(p254-255)
c、我手里的大连理工的任乃鑫的《建筑技术作图模拟作图题(第四版)》,也有这一题,p138,答案却是2甲5乙!我因为复习时候主要做了这本书,结果杯具了,也设定配电室为甲级,导致连错2题。还是这本书,p109,一般高层标准层,强弱电都没有设乙级防火门;

我现在有点糊涂了,我感觉08的《电规》应该最可靠吧。
看来,无论教材还是任乃鑫的模拟题套书,都有很多说不清的东西。不可全信

二、关于设火灾自动报警器

明显在关于卫生间的规定上,《高规》和教材第四册《建筑物理与建筑设备》是有冲突的:
a、教材p209页,”在超高层建筑中,除不适合设火灾报警器的部位(如面积小于5平米的厕所卫生间),均应全面设置火灾报警器;《技术作图指南》上有相同的说法。
b、《高规》p45页,“建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火宅自动报警装置'
二者区别在于有无5平米限制。这个5平米在自动喷水灭火系统设置条件中出现过,可对于自动报警系统,未知教材的依据何在?另外”全面设置“是否有管道井,也未见条文具体说明。教材也未涉及



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:


人气 标题 作者 字数 发贴时间
879 一注技术作图设备题的一些疑问,求教 caoy 757 2012-05-23 17:42
9 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 zhaohy123 34 2012-05-23 17:54
7 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 zkabc 47 2012-05-23 19:49
8 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 zhaohy123 51 2012-05-23 21:07
8 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 caoy 57 2012-05-23 22:13
24 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 ygpenty1 58 2012-05-23 22:16
6 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 zhaohy123 88 2012-05-24 09:17
12 Re:一注技术作图设备题的一些疑问,求教 church 19 2012-05-24 09:48

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.