adan8341


发贴: 146
2012-09-13 12:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
木火木乐 wrote:
《高层混凝土结构技术规程》JGJ4-2010,第3.4.13和12.2.3中都有表述:
3.4.13 3每30m~40m间距留出施工后浇带,带宽800mm~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d后浇筑;
12.2.3高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。

这些都知道。
问的是在梁的具体某个位置?留在梁端还是梁中?
我看结构书和我自行推理是“梁跨1/2至1/3处”。但查不到条文依据?

“梁跨1/2至1/3处”。是该处弯矩和剪力共同作用效应不大——是否正确?

或者说12年技术作图结构设后浇带——只有经验依据,没有规范依据!



人气 标题 作者 字数 发贴时间
607 请教后浇带设置位置的规范条文在哪? adan8341 3 2012-09-12 17:43
5 Re:请教后浇带设置位置的规范条文在哪? zkabc 10 2012-09-12 20:47
5 Re:请教后浇带设置位置的规范条文在哪? adan8341 10 2012-09-13 08:51
11 Re:请教后浇带设置位置的规范条文在哪? 木火木乐 311 2012-09-13 11:38
10 Re:请教后浇带设置位置的规范条文在哪? adan8341 492 2012-09-13 12:30