Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级?
adan8341


发贴: 146
2013-03-13 09:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
《民用建筑设计通则》

8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:

1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

《民用建筑电气设计规范》2008
9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。



人气 标题 作者 字数 发贴时间
1704 各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? cqhglh007 22 2013-03-09 17:41
26 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? cqhglh007 35 2013-03-09 18:46
8 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? Stareshine 21 2013-03-24 10:20
13 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 70 2013-03-25 08:17
8 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? wjx2580 3 2013-03-09 21:39
15 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 223 2013-03-11 09:10
5 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 4 2013-03-12 10:08
6 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? 涛声依旧在 30 2013-03-12 11:07
11 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 74 2013-03-13 08:43
5 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? lgq6585 5 2013-03-13 09:00
12 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 75 2013-03-13 09:34
8 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 481 2013-03-13 09:49
7 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? mh712222 2 2013-03-13 14:21
10 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? sallivan 104 2013-03-17 14:15
9 Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级? adan8341 179 2013-03-23 15:15