Re:关于12年技术作图的配电室防火门
adan8341


发贴: 146
2013-04-16 19:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
白狐侠 wrote:
变配电所的门 有下列情况之一时应为甲级防火门
1.变配电所位于高层主体建筑(或裙房)内,通向其他相邻房间的门;
2.变配电所位于多层建筑的二层或更高层,通向其他相邻房间的门;
3.变配电所位于地下层或下面有地下层时,通向其他相邻房间或过道的门;
4.变配电所附近有易燃物品或通向汽车库的门。

变配电所的门 有下列情况之一时应为乙级防火门
1.变配电所位于多层建筑的一层时,通向相邻房间或走道的门;
2.变配电所位于高层主体建筑(或裙房)内,通向过道的门;
3.变配电所位于多层建筑物的二层或更高层,通向走道的门。

变配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。


变配电—— 配变电

不同的



人气 标题 作者 字数 发贴时间
1076 关于12年技术作图的配电室防火门 kavin1213 91 2013-04-16 11:27
12 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 ze600706 65 2013-04-16 13:32
8 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 昆山汉哥 17 2013-04-16 16:55
6 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 白狐侠 290 2013-04-16 17:31
7 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 adan8341 347 2013-04-16 19:03
3 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 kavin1213 379 2013-04-17 18:36
3 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 白狐侠 424 2013-04-16 20:10
9 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 TTTabbs1234567 72 2013-04-17 21:00
7 Re:关于12年技术作图的配电室防火门 kong 58 2013-04-18 21:25