请各位高人解答关于高层住宅的应急照明
phoebeyyc


发贴: 21



2014-04-20 10:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
关于高层住宅的应急照明 是不是可以这么理解呢?
二类高层住宅 : 楼梯 前室 安全出口标志 不设
指向性标志: 不设
疏散照明灯:设
内走道 小于20m 不设疏散照明灯 不设指向性标志灯
大于20m 设疏散照明灯 指向性标志灯看距离安全出口是否超过20m
一类高层住宅:楼梯前室; 安全出口标志 设
指向性标志:设
疏散照明灯:设
内走道 小于20m 不设疏散照明灯 不设指向性标志灯
大于20m 设疏散照明灯 指向性标志灯看距离安全出口是否超过20m
附高规原文
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
请各位高人看看对么