lueluelue
发贴: 9
|
2020-06-28 11:56
罗辑77 wrote: 今天想说的其实不是构造节点的细部,而是设备中的一个问题——防火阀动作温度。 关于防火阀动作温度,有三个数字: 排烟的280℃,通风的70℃,厨房的150℃。
但厨房内的防火阀一定是150℃吗?
今天就来捋一捋防火阀的那些事吧。
说到防排烟系统和通风系统中的防火阀,有两点比较重要: 一是位置; 二是动作温度。
01【排烟防火阀】
一、位置: 1.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
2014年设备真题的防火阀位置考察的即是以上两点:
3.排烟风机入口处; 4.穿越防火分区处。
二、排烟防火阀动作温度:280℃
02【通风、空气调节系统防火阀】
一、位置 穿越防火分区处; 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 穿越防火分隔处的变形缝两侧; 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
二、防火阀动作温度:70℃
关于防火阀的动作温度,我们常见的是排烟防火阀的280℃和通风防火阀的70℃。 还有一个特殊的数字是150℃——用于厨房中的防火阀的动作温度。
03 但是,厨房中的防火阀动作温度一定全是150℃吗?
在《建筑设计防火规范》9.3.12有如下规定:
公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
可以看出,厨房中的防火阀动作温度也是分情况的,不能一看到厨房就150℃啊!
水平干管至竖井应该不用防火阀吧
|