Re:设备防火阀总结
lueluelue


发贴: 9
2020-06-28 11:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
罗辑77 wrote:
今天想说的其实不是构造节点的细部,而是设备中的一个问题——防火阀动作温度。
关于防火阀动作温度,有三个数字:
排烟的280℃,通风的70℃,厨房的150℃。

但厨房内的防火阀一定是150℃吗?

今天就来捋一捋防火阀的那些事吧。

说到防排烟系统和通风系统中的防火阀,有两点比较重要:
一是位置;
二是动作温度。

01【排烟防火阀】

一、位置:
1.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

2014年设备真题的防火阀位置考察的即是以上两点:

3.排烟风机入口处;
4.穿越防火分区处。

二、排烟防火阀动作温度:280℃


02【通风、空气调节系统防火阀】

一、位置
穿越防火分区处;
穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
穿越防火分隔处的变形缝两侧;
竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

二、防火阀动作温度:70℃

关于防火阀的动作温度,我们常见的是排烟防火阀的280℃和通风防火阀的70℃。
还有一个特殊的数字是150℃——用于厨房中的防火阀的动作温度。

03
但是,厨房中的防火阀动作温度一定全是150℃吗?

在《建筑设计防火规范》9.3.12有如下规定:

公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。

公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

可以看出,厨房中的防火阀动作温度也是分情况的,不能一看到厨房就150℃啊!

水平干管至竖井应该不用防火阀吧